電工學習網

 找回密碼
 立即注冊
查看: 8840|回復: 4
打印 上一主題 下一主題

[求助帖] 關于某10kV線路短路電流計算,請問具體分析過程?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2021-2-23 10:29:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1金幣
某10kV系統通過配電線路向負荷供電,電源電抗X=0.12Ω,線路長度=10km,線路單位長度電抗X=0.30Ω/km,當線路末端發生三相短路時,短路電流周期分量為多少?答案是1.85K。但是一直不知道怎么計算的,求助大神。




回復

使用道具 舉報

沙發
發表于 2021-5-1 16:38:21 | 只看該作者
10000/(0.12+0.3*10)/1.732=1850A

回復

使用道具 舉報

板凳
發表于 2021-5-5 19:37:09 來自手機 | 只看該作者
短路電流周期分量實際就是短路電流的有效值。電壓除以電源及線路阻抗再除以根號3;根號3取1.732.算式就是10000V/3.12歐/1.732=1850A

回復

使用道具 舉報

地板
發表于 2021-8-24 14:21:13 | 只看該作者
高手云集啊,新人路過,學習了

回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2022-4-16 15:40:25 | 只看該作者
有本書叫《電力工程配電系統設計手冊》里面有詳細的計算方法

回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

電工學習網 ( )

GMT+8, 2023-12-7 08:26

Powered by © 2011-2022 www.markoappraisals.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 電工學習網—專業電工基礎知識、電工技術學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回復 返回頂部 返回列表
99久久精品国产一区二区_日日澡夜夜澡人人高潮_国产超薄肉色丝袜网站_台湾佬中文娱乐网,国产精品第一页,精品国产第一国产综合精品,国产精品鲁鲁鲁,_有惊喜